jag undrar verkligen vad som händer .
bygger om massor med värmepumps centraler som inte fungerar ,

standard laddväxlar laddning från dem flesta tillverkare,
då väljer man en svart laddpump :o för VV laddningen
sen monterar man aducerade kopplingar på styrventilen som sköter laddflödet :o
värmeväxlaren är så liten att dem kör 30° in som max och får ut knappa 40 ° :roll: då kondenserar vp mellan 57°-60° :o
så dem tappar upp till 20°!!!! när dem gör varmvatten

laddkretsen behöver nästan 1,5lps och då kopplar dem större delen med 28 cu rör :lol: och en bit 35 cu
då har man ingen! koll alls när det gäller rör dimensionering

observera installationsfirman som utfört arbetet omsätter mer en 130 miljoner om året på såna här installationer :o
bara för att dem är stora innebär det inte att dem gör rätt