ombyggnad av UC med värmepump frånluft del 2

Här diskuteras fastighets system och lösningar.

ombyggnad av UC med värmepump frånluft del 2

Inläggav Cocacola » tor 12 jul 2018, 14:26

Det känns för djävligt rent ut skrivet .
så sjukt många fel projekteringsmässigt/dimensioneringsmässigt.
Samma effekt installerat men :o både försmå och olika VVX för varmvatten tillverkningen , Håller på med den 5 av dem 13 som ska fixas , En 42 kw VP och dem har kopplat större delen av ladd kretsen med 28!CU[b] med dem temperaturer vp jobbar i lämnar den
nästan 55KW med 12° in på KB Vi måste ha Minst 1,8 lps för 7° delta . [b]För vid uppstart nu på sommaren har vi 24 :o grader in vid start . vi passerar 65 kw i uteffekt
..

Sen är det någon riktig klåpare som vart framme . Han/hon har pressat fast VP! Så bygga om den blir inte roligt ,
svart laddpump i varmvattenkrets :o ..

Det här är stora firmor som utfört arbetet .... skrämmande

Men dem 4 som är klara :) Dem bara går nu och exakt efter vad jag räknat med .
Här ser ni skillnaden på VVX . Den undre har jag dimensionerat !
Det är precis att den räcker till i start ögonblicket ,
jag har 10% överyta och det är för nedsmutsningen .
Den motsvarar 4st såna som sitter ´på väggen
Nu kan vi följa BBR ;)
som ni ser på bilden är det någon som gjort en riktigt Tabu grej
idioten har pressat fast returen ,, :twisted:
Bilagor
image.jpg
image.jpeg
image.jpeg
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.



Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Cocacola
 
Inlägg: 408
Blev medlem: lör 17 nov 2012, 19:35
Ort: Stockholm

Återgå till Fastigheter



Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron

Kontrollpanel

Logga in

Vilka är online

Totalt 1 användare online: Inga medlemmar, inga dolda och 1 gäst (baserat på aktiva användare under de senaste 5 minuterna)
Flest användare online samtidigt: 114, sön 16 sep 2018, 20:34

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst