förfrågan på en problem anläggning Nibe vp

Här diskuteras fastighets system och lösningar.

förfrågan på en problem anläggning Nibe vp

Inläggav Cocacola » mån 05 feb 2018, 18:24

jag blev tillfrågad av en kollega i branschen om jag kunde titta på en anläggning som dras med jätte stora drift problem .

Det är skrämmande vad dåligt det är ritat och gjort ,
jag fick flödesschemat mailat till mig :o
jag tror dem gjort vartenda fel som finns i boken att utföra,
felplacerad spets
uppkopplingen för frikylan är ett skämt , ( har aldrig fungerat enligt dem funktioner och önskan om inomhusklimat som kunden efter frågat )
2,5 lps i ett 35 cu rör :lol:
medströmskopplade växlare :o
och så undra dem varför dem inte får ut effekten .

sen lastar dem borrhålen med 47 watt per m i en fastighetsanläggning
räknar jag lite i programmen så hamnar man på -5° -6° på inkommande vid DUT
det fattas mins 400 meter aktiv borrning i anläggningen !
Det här är tyvärr inget ovanligt ,,
allt för många villa installatörer ger sig på fastighetssidan
och den kan dem inte.
välj noga om ni ska ha en värmepumpsanläggning till er fastighet .
det krävs rätt mycket erfarenhet av en installatör innan man kan ta sig en och leverera en vp anläggning som är värd sina pengar
Bosse
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.



Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Cocacola
 
Inlägg: 408
Blev medlem: lör 17 nov 2012, 19:35
Ort: Stockholm

Återgå till Fastigheter



Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron

Kontrollpanel

Logga in

Vilka är online

Totalt 1 användare online: Inga medlemmar, inga dolda och 1 gäst (baserat på aktiva användare under de senaste 5 minuterna)
Flest användare online samtidigt: 114, sön 16 sep 2018, 20:34

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst