BRF i Stockholm. 200 kW vp

Här diskuteras fastighets system och lösningar.

BRF i Stockholm. 200 kW vp

Inläggav Cocacola » ons 08 nov 2017, 09:21

En gammal 80 tals konstruktion som behöver lite rörmockarkärlek :)

36m3 glykol /vatten har en för dålig fryspunkt. Det ordnar vi med en specialare ;)
Sjukt mycket luft i Kölbäraren . Här gör vi också en egen lösning som är mycket kostnadseffektivt

Här fick man ytterligare en liten chock !
Konstruktören har ritat in en 50 stad! Som flödes dokumenterande
Ventil :lol: . Ventilen har ett tryckfall på mer en 150 kpa
Ventilen tar alltså samma tryckfall som 1500 meter rör gör i normal dim för tryckfall
Nu svetsar vi in en ny ventil ( 20 kpa) och Monstret till pump kommer vara jättestor
Som tur är är den frekvensatyrd innan åtgärd tog den 5.97 kW per drift timme
Efter åtgärd ska bli intressant att se . Med tanke på att systemet är från 1984
Så är det några kWh som gått åt i onödan
B jag tycker låter bekant det är bromsarna som låter så där ja vilken fin bild :-) då för dig med Ytterby 54 någon gång jag lovar osse
Oj oj . Efter Åtgärd tar monstret 3.72 kW En besparing på 2.25 kW per drift timme
Sen 1984 . Den går 24/7 året om
Det innebär att dryga 600 000 kWh är förbrukade helt i onödan .
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.



Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Cocacola
 
Inlägg: 408
Blev medlem: lör 17 nov 2012, 19:35
Ort: Stockholm

Återgå till Fastigheter



Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron

Kontrollpanel

Logga in

Vilka är online

Totalt 1 användare online: Inga medlemmar, inga dolda och 1 gäst (baserat på aktiva användare under de senaste 5 minuterna)
Flest användare online samtidigt: 114, sön 16 sep 2018, 20:34

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst