Sida 1 av 1

Thermia mega L

InläggPostat: ons 16 aug 2017, 19:54
av Cocacola
under 2 dagar har vi hållit att starta upp 2 st Thermia megor L i ett frånlufts värmepumpssystem .
Tyvärr är det ett överstyr som styr funktioner och spets .
Thermia har utvecklat sitt styr sen 70 talet ,,,
Det är bara problem när ett annat företag försöker styra värmepumpen spets och varmvatten funktioner ,
Dem ska bara läsa modbussen och implementera mätvärden i övervakningen och sen låta värmepumpstillverkarens styr göra det den ska ,,

Nu fungerar värmepumparna men det finns Buggar i styrfirmans programmering .

UVL funktionerna som jag byggt in fungerar perfekt ,
vi gör tex 60° varmvatten i hela acksystemet minst en gång om dagen ,
sen finns det lite andra finesser som gör att det blir en riktigt bra och drift säker anläggning ..
cocacola