Inläggav Cocacola » tor 04 sep 2014, 19:03

En större Fastighets installation på 144 Kwh Dånade över 74 Decibell :o
Klart att hyresgäster reagerar, Efter en kort felsökning Hittade jag felet. injektionsröret in i kompressorn satt stumfixerad i chassit. Hela Betonggolvet vibrera, Extra gummidämpare under fötterna demontering av klammer på med plåtarna och ljudnivån är nere på 60-61 decibel vid en kondensering av 60°
Jag föreslog även ljudhuvar till kompressorena .
det ger ytterligare ca 3 decibel! man halverar den upplevda ljudnivån !
Problem med ljud ;) Det fixar en värmepumpstekniker :)