Inläggav Cocacola » ons 26 feb 2014, 20:33

Det här är något som tar en stor del av min tid.
Sista exemplet jag blev tillfrågad om (konsult)var ett område utanför Sthlm. (Norrland)8 st brf radhus toppeffekten på 47 kw och dom föreslår en 30kw
värmepump till 1000 m :roll: :roll: :roll:
-5° vid Dut på KB
och dom kommer knappt att få värmepumpen att fungera mot radiator systemet.

Var försiktiga när ni tar in förslag, det dom fick till denna BRF
är på gränsen till bedrägligt beteende.
finns inte så många fler fel man kan göra i deras förslag.

cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.



Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Cocacola
 
Inlägg: 408
Blev medlem: lör 17 nov 2012, 19:35
Ort: Stockholm

Re: dimesionering/utförande av bergvärme till fastighet

Inläggav Cocacola » mån 03 mar 2014, 19:21

:roll: ååååååh !!!
Idag var jag och tittade på en liten BRF i Sundbyberg.
8 lgh nästan 500m3. Byggt på 40 talet,

En 16 kw g2 med inbyggd beredare och en 200 liters mbh :o :o
25 kw går det att få ur värmepumpen . Detta kopplas med 28 cu rör :roll: :roll: :roll:
vvc är kopplad :cry: :cry: .
2* 175 meter borrning -4 in på kb vid DUT,,
Finns knappt fler fel i anläggningen man kan göra.
allt i från dimensionering av kärl till rör uppmärkning dimensionering mm

Denna anläggning är byggd av en av dom största vp installatörerna
neråt i Landet . Det får en att undra hur det ser ut :?: på alla deras installationer .

Den lilla BRF skulle ha haft en Robust 25 H med 4 * 200 m aktiv borrning och en 700 l vvb och allt kopplat mot en UVL tank
då skulle man klarat BBR kraven gällande 60° i hela vvb minst en gång om dagen .
ca 3700 kwh om året i spets... och en tillsats effekt på 16 kw el panna. Nu är det en riktig investering för BRFen .

Det är rena bonnturen att det vart en varm vinter .
spetsköpet i dag uppgår till hela 26000 kwh om året.

Ta Hjälp av någon när ni handlar upp en värmepumpsinstallation,
Ingen borde få sånt här installerat.
Villa produkter ska inte andvändas där man har fastighetskrav på funktion och regler
cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.



Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Cocacola
 
Inlägg: 408
Blev medlem: lör 17 nov 2012, 19:35
Ort: Stockholm


Återgå till Fastigheter



Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster

cron

Kontrollpanel

Logga in

Vilka är online

Totalt 2 användare online: Inga medlemmar, inga dolda och 2 gäster (baserat på aktiva användare under de senaste 5 minuterna)
Flest användare online samtidigt: 114, sön 16 sep 2018, 20:34

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster