Inläggav Cocacola » tis 21 jan 2014, 21:04

Innan ombyggnationen var detta en riktig problem anläggning.
Det skulle var 90 kw installerat men med så dåliga hål lämna inte värmepumparna mer en ca 60 kw . Kollektorena var nere på -7-8 som sämst. anläggningen led av ett stort klassiskt Hysteresproblem och gick långa tider som elpanna . Fel köldmedel var valt av tidigare installatör :roll:
Nu ritade jag om systemet . räkna fram faktiskt kyleffekt som berget kan lämna med en hög kb temp för höga COP tal. Dumpningen från dom vattenkylda kyl och frysarna läggs på rätt sida . frikylan kopplas om så det även finns "flytande" aktiv kyla som tas reda på när värmapumparna går sommar tid.
Full Termostat drift . 2 vägs kopplade ventiler på ventilationen .
alltid mer en 63° på varmvattnet i varmvatten beredarna.
All spets-el är borta från eftervärmningen och VVC kostnader.
En ny el panna på 225 kw monterades för att säkerställa driften även om värmepumparna skulle gå sönder . Med den klara jag att garantera verksamheten ner till -19° så länge det finns ström i kabeln
675000 kwh var beräknad energi åtgång
spetsen första året låg på 32 000 kwh
resten gjorde Värmepumparna med den fina kölbärare tempen lämna vp nästan 30 kw st.* 5 :) Värmepumparna går dryga 4500 timmar per år och st.
Med UVL inkopplingen pendlar övertempereringen på 2-3° över och under beräknat börvärde här blir det inga Hysteres problem .
Drift problem.. En kontaktor hade ett fabriksfel.
cocacola
Bilagor
bild.JPG KB-Pump Såstaholm.JPG
Köldbärarpumpen som säkerställer flödena
bild.JPG Elpanna Såstaholm.JPG
Elpannan på 225 KW
bild.JPG Såstaholm VP.JPG
2 st konverterade och 3 st ny 25 H värmepumpar
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.



Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Cocacola
 
Inlägg: 408
Blev medlem: lör 17 nov 2012, 19:35
Ort: Stockholm

Re: Ombyggt Konferanshotell

Inläggav Cocacola » fre 17 okt 2014, 20:24

Idag var jag förbi detta fina anrika konferans hotell.
Jag möttes av en glad driftchef,
Den enda anläggningen i beståndet som inte haft ett drift problem under 3 år :) Alla rum är numera reglerade med Termostater.
värmen är otroligt jämn i fastigheten 8-)
Sen till det roligaste. Från en dålig värmepumpsinstallation till en UVL lösning blev besparingen på den totala elräkningen 400 000 KWH. Det är skillnaden på en väl fungerande optimerad värmepumpsinstallation och en "billig jacka på " lösning.

Thermia Robust! riktigt bra värmepumpar med ett riktigt bra styr!

köldbäraren var i dag +7° in och jag passa på att serva hela anläggningen . varmvatten tempen 63° innan blandningsventil .
trots den varma sommaren har frikylan och den flytande aktiva fungerat perfekt .. en jätte rolig anläggning att återbesöka.
Bosse
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.



Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Cocacola
 
Inlägg: 408
Blev medlem: lör 17 nov 2012, 19:35
Ort: Stockholm

Re: Ombyggt Konferanshotell

Inläggav Cocacola » lör 01 nov 2014, 22:39

Ja helt problem fritt blev det inte. En sprucken mutter på kalla sidan in i växlaren , ooooh vad med sprit i pannrummet. Vi böt 35 muttern fyllde upp och lufta ur , då har ställdonet (nordicold) på ena växelventilen havererat :o , Ett besök på lagret 8-) och där står en ny fin i kartong,
Grejerna funkar igen ! Hotellet kan ha verksamhet trots en sån här dag med värme pump som källa för energi, vi kan spara elpannorna tills dom verkligen behövs,
Ett UVL system som fungerar som det ska ,
Samman fattar vi driftproblemen är det en kontaktor en klämring och ett ställdon ,
Inget av problemen beror på den VVS tekniska lösningen :)
Bosse
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.



Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Cocacola
 
Inlägg: 408
Blev medlem: lör 17 nov 2012, 19:35
Ort: Stockholm


Återgå till Fastigheter



Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster

cron

Kontrollpanel

Logga in

Vilka är online

Totalt 2 användare online: Inga medlemmar, inga dolda och 2 gäster (baserat på aktiva användare under de senaste 5 minuterna)
Flest användare online samtidigt: 114, sön 16 sep 2018, 20:34

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster